1)电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。
2)电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。
3)电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。
4)10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。
5)电缆的最小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
6)6kV及以上电缆接头
(1)安装电缆终端头时,必须剥除半导电屏蔽层,操作时不得损伤绝缘,应避免刀痕及凹凸不平的情况,必要时要用砂纸磨平;屏蔽端部应平整,并要把石墨层(碳粒)清除干净。
(2)塑料绝缘电缆端头铜屏蔽和钢铠必须良好接地,对短线路也应遵循这项原则,避免三相不平衡运行时钢铠端部产生感应电动态,甚至“打火”及燃烧护套等事故。
接地引出线要采用镀锡编织铜和电缆铜带连接时应用烙铁锡焊,不宜用喷灯封焊,以免烧损绝缘。
(3)三相铜屏蔽应分别与地线相连,注意屏蔽接地线和钢铠地线应分别引出,相互绝缘,焊接地线的位置应尽量靠下。
7)对电缆终头和中间接头的基本要求:
(1)导体连接良好。
(2)绝缘可靠,推荐采用辐照交联热收缩型硅橡胶绝缘材料。
(3)密封良好。
(4)足够的机械强度,能适应各种运行条件。
8)电缆端头必须防水,以及其它腐蚀性材料的侵蚀,以防因水树引起绝缘层老化而导致击穿。
9)电缆的装卸必须使用吊车及叉车,禁止平运、平放,大型电缆安装时须使用放缆车,以免电缆受外力损伤或因人工拖动而擦伤护套和绝缘层。电缆不装盘,严禁用人力手拉,使导体弯曲损坏绝缘层产生短路。
10)电缆如因故不能及时敷设时,应将其放在干燥地方贮存,防止日光曝晒,电缆端头进水等。
注意:电线电缆安装应由熟悉电线电缆性能的安装人员或专职权技术人员担任,如仍有不清事项,请及时向相关技术部门或咨询。